模拟信号转数字公式 点击:343 | 回复:2



qqit

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:193
  • 注册:2020年7月01日
发表于:2020-09-02 18:58:22
楼主
求助帖60分-已结帖

image.png

image.png


小白求助,ai1_0、ai2_0、ai2_0直接写公式计算该怎么写?

1分不嫌少!


请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:605帖 | 6557回
  • 年度积分:211
  • 历史总积分:160507
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-09-03 08:58:29
1楼

首先看看你传感器是否是线性比例转换关系,网上一搜一大把资料:

一、说明:

公式:Y=K*X+b

信号:4-20mA

PLC模拟量输入数据范围(变量X):0-32000

仪表量程(变量Y):10-100

对应关系:4-20mA 转换为6400-32000转换为10.0-100.0

二、求解过程

通过代入法求系数K、b

1、当X=6400时,Y=10,即:

10=K*6400+b ------(1)

2、当X=32000时,Y=100,即:

100=K*32000+b ------(2)

3、由(1)、(2)求解,得

Y=X*90/25600-12.5

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1124帖 | 10505回
  • 年度积分:3986
  • 历史总积分:48876
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2020-09-06 12:02:25
2楼

这个做一个简单的变换:把输入值用变换指令变成浮点数(27648为变换基准,也就是27648变换出来为1.0),然后把你的工程量值乘以该浮点数就得到你的实际计量工程量值