西门子输入的无源和有源元件能否同组 点击:169 | 回复:12



册录英汉

    
  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 45回
  • 年度积分:988
  • 历史总积分:988
  • 注册:2020年4月17日
发表于:2020-09-29 14:50:04
楼主
求助帖50分-已结帖

求助,请教各位大神:
         西门子S7-200CN  无源开关用漏型接法, 有源PNP三线接近开关也用漏型接法,这两种元件能否接在同一直流输入组.

         我直觉分析是,无源开关采用漏型接法是输入端流入电流,COM端流出电流,有源三线PNP接近开关接通时也是信号端输出24V使输入端流入电流,COM端流出电流。感觉应该可以同组呀。这可能是我想当然的分析

1分不嫌少!



落叶归根87

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 221回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2013年8月05日
发表于:2020-09-29 14:56:51
1楼

不能,用继电器过度下不就可以了嘛,笨

册录英汉

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 45回
  • 年度积分:988
  • 历史总积分:988
  • 注册:2020年4月17日
发表于:2020-09-29 15:15:55
2楼

"落叶归根87" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【不能,用继电器过度下不就可以了嘛,笨】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

非常感谢您的回复:

       我直觉分析是,无源开关采用漏型接法是输入端流入电流,COM端流出电流,有源三线PNP接近开关接通时是信号端输出24V也是输入端流入电流,COM端流出电流。感觉应该可以同组呀。这可能是我想当然的分析。


yinguiyao

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 209回
  • 年度积分:832
  • 历史总积分:27909
  • 注册:2010年12月23日
发表于:2020-09-29 16:22:13
3楼

保证同源就可以

册录英汉

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 45回
  • 年度积分:988
  • 历史总积分:988
  • 注册:2020年4月17日
发表于:2020-09-29 16:32:05
4楼

"yinguiyao" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【保证同源就可以】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

非常感谢您的回复:

      我也感觉只要是采用同一电源供电,就应该可以。但是还是要实际验证一下。

    谢谢


半梦不醒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 123回
  • 年度积分:179
  • 历史总积分:181
  • 注册:2014年8月28日
发表于:2020-09-29 17:49:20
5楼

继电器隔离一下多好  纠结什么

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:107帖 | 8084回
  • 年度积分:9524
  • 历史总积分:60927
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2020-09-29 20:17:06
6楼

"册录英汉" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【"落叶归根87" 的回复,发表在1楼        对内容: 【不能,用继电器过度下不就可以了嘛,笨】进行回复:        ------------------------------------...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


正确

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:107帖 | 8084回
  • 年度积分:9524
  • 历史总积分:60927
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2020-09-29 20:18:55
7楼

"落叶归根87" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【不能,用继电器过度下不就可以了嘛,笨】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


输入端用继电器隔离?你这种设计领导能通过吗?


册录英汉

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 45回
  • 年度积分:988
  • 历史总积分:988
  • 注册:2020年4月17日
发表于:2020-09-29 21:55:25
8楼

"李纯绪" 的回复,发表在6楼
        对内容: 【"册录英汉" 的回复,发表在2楼        对内容: 【"落叶归根87" 的回复,发表在1楼        对内容: 【不能,用继电器过度下不就可以了嘛,笨】进行回复:        ------...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

非常感谢您的回复:

       刚试了一下继电器隔离的接法,明天来试一下接近开关直接,接入输入端的接法。

     谢谢。

没积分

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 71回
  • 年度积分:189
  • 历史总积分:189
  • 注册:2020年7月01日
发表于:2020-09-30 11:39:12
9楼

可以结帖了

册录英汉

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 45回
  • 年度积分:988
  • 历史总积分:988
  • 注册:2020年4月17日
发表于:2020-09-30 11:39:25
10楼

  • 帖子:1帖 | 13回
  • 年度积分:54
  • 历史总积分:74
  • 注册:2019年7月18日
发表于:2020-09-30 13:20:05
11楼

最好别这样

册录英汉

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:8帖 | 45回
  • 年度积分:988
  • 历史总积分:988
  • 注册:2020年4月17日
发表于:2020-09-30 15:53:41
12楼

"是啥意思" 的回复,发表在11楼
        对内容: 【最好别这样】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

非常感谢您的回复:

       能解释一下具体的理由吗,不甚感激。

   谢谢