一个紧急情况请教一下,plc远程控制一个污水处理系统,有一些阀门和水泵,之前都能正常远程控制,现在电脑上有远程信号,点启动后继电器也有亮,但是两个点不吸合,测量工作电压只有5V,现在电脑和触摸屏无法启动设备,现场可以启动。请问一下是哪里出了问题。

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




横刀夺爱

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:75
  • 注册:2020年10月10日
发表于:2020-10-13 10:06:28
1楼

谢谢各位的回复,现在问题找到了,罪魁祸首应该是老鼠钻进PLC柜子里面把线咬断了。


没积分

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 111回
  • 年度积分:230
  • 历史总积分:230
  • 注册:2020年7月01日
发表于:2020-10-10 16:38:18
2楼

这个只是外部电路故障吧,继电器、线路都用万用表检测一下

横刀夺爱

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:75
  • 注册:2020年10月10日
发表于:2020-10-10 16:51:32
3楼

"没积分" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【这个只是外部电路故障吧,继电器、线路都用万用表检测一下】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

同一个柜子里面其他几个设备又是正常的,只有其中10多个设备是这种情况


南极的熊吃了北极的企鹅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:11
  • 注册:2020年10月10日
发表于:2020-10-10 17:50:04
4楼

5181是从plc出来的吗?没标识那根是0V或者24V ?同一个柜子里有十多个一样的情况,是不是都是plc输出点出来的,如果是请检查plccom端电压和plc接通时com端和输出点的电压降

横刀夺爱

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:75
  • 注册:2020年10月10日
发表于:2020-10-10 18:06:37
5楼

"南极的熊吃了北极的企鹅" 的回复,发表在4楼
        对内容: 【5181是从plc出来的吗?没标识那根是0V或者24V ?同一个柜子里有十多个一样的情况,是不是都是plc输出点出来的,如果是请检查plccom端电压和plc接通时com端和输出点的电压降...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


是的,没有标识那一根和G3是接的同一个点,这个点和5181点用万用表测的时候正常的设备是24V,无法启动的只有5V。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:605帖 | 6614回
  • 年度积分:521
  • 历史总积分:173017
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2020-10-12 18:15:04
6楼

你控制柜里面就一个开关电源?还是几个开关电源?

关育谋

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:354帖 | 4851回
  • 年度积分:125
  • 历史总积分:32902
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2020-10-13 11:32:57
7楼

引用 "横刀夺爱" 的回复,发表在6楼
        内容: 谢谢各位的回复,现在问题找到了,罪魁祸首应该是老鼠钻进PLC柜子里面把线咬断了。...

看图片,老鼠咬的可不是一个地方啊!

fighting2020

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:646帖 | 4878回
  • 年度积分:4390
  • 历史总积分:10764
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2020-10-13 13:39:07
8楼

"横刀夺爱" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【谢谢各位的回复,现在问题找到了,罪魁祸首应该是老鼠钻进PLC柜子里面把线咬断了。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


控制柜防火防盗防老鼠

你猜你猜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:70帖 | 613回
  • 年度积分:746
  • 历史总积分:1890
  • 注册:2019年2月15日
发表于:2020-10-13 13:41:28
9楼

"横刀夺爱" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【谢谢各位的回复,现在问题找到了,罪魁祸首应该是老鼠钻进PLC柜子里面把线咬断了。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


看着咬断好几根线呢,记得把柜子的开孔处堵上

你握不住的沙

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 422回
  • 年度积分:160
  • 历史总积分:1652
  • 注册:2017年12月14日
发表于:2020-10-13 16:27:50
10楼

控制柜是室外的吗?以前也遇到过几次,后来都是防火泥直接堵堵满。室内的倒是没碰到过。